通信機房電源的設備維護

通信機房電源的設備維護: 目前2G基站配備開關電源一架、閥控式密封鉛酸蓄電池兩組。開關電源架滿配容量一般為400A,實際配置一般為200A或250A(50A×4模塊或50A×5模塊),蓄電池容量為300h或500Ah兩組;目前提供給3G商用實驗網用的設備,直流耗電約為50A左右,對電源系統的擴容壓力不大,現有電源系統經過擴容改造后,基本能滿足3G基站設備的供電要求。 通信機房電源設備一般的故障可分為以下幾類:基站硬件故障、基站軟件故障、交流引入故障(短路、斷路、更換開關、熔絲、更改室內外走線、停電后恢復供電等)、直流故障(更換開關、熔絲,更換整流模塊,更換監控模塊,修改開關電源參數等)、蓄電池故障、空調故障、基站傳輸排障、基站動力環境監控設備故障等等。